触摸屏和PLC都是新的,位元件通讯正常,比如显示Y0的通断状态这都没问题。就是输入数据的时候没反应,比如PLC里的D0,。头一次用信捷的触摸屏,大家帮我看看什么地方设置的有问题。
wyhghmei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4415 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2012-08-22
最后登录: 2023-05-04
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-17 08:10
不要选择十进制数,选择无符号数,因为你的是单字数据不是双字数据。