wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 2424 分
在线时间: 601(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-16 16:47
在风机泵类负载中,有两类不能做为变转矩负载对待。那就是罗茨风机和潜水泵。尽管这两类负载叫风机和泵,但负载特性与变转矩不同。

哪三菱用哪种变频器为宜,FR-A740变频器吗?







现在用的是FR-F740 22KW    

老是出现故障,

OL 失速防止(过电流) ,

TH 电子过电流保护预报,

E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流保护)







FR-F740 22KW 解决了 如下设置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-17 11:35
参数设置不当  14应设置为1,罗茨风机转矩不是恒转矩。