在风机泵类负载中,有两类不能做为变转矩负载对待。那就是罗茨风机和潜水泵。尽管这两类负载叫风机和泵,但负载特性与变转矩不同。

哪三菱用哪种变频器为宜,FR-A740变频器吗?







现在用的是FR-F740 22KW    

老是出现故障,

OL 失速防止(过电流) ,

TH 电子过电流保护预报,

E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流保护)







FR-F740 22KW 解决了 如下设置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-25 18:18
买个国产的垃圾变频大一个等级就行了...就当软启动..呵呵...进口变频太多保护了...... 一点小问题就报警...烦死....这种场合最用国产了....