wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2025-01-09
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-16 16:47
在风机泵类负载中,有两类不能做为变转矩负载对待。那就是罗茨风机和潜水泵。尽管这两类负载叫风机和泵,但负载特性与变转矩不同。

哪三菱用哪种变频器为宜,FR-A740变频器吗?







现在用的是FR-F740 22KW    

老是出现故障,

OL 失速防止(过电流) ,

TH 电子过电流保护预报,

E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流保护)







FR-F740 22KW 解决了 如下设置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 09:35
新機 已經用一段時間 哪種  
電機有檢查一下嗎?風機機構有堵死嗎?
程序設定不當成分較高  Pr80~85   pr19那瞰瞰