liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV总开关是100A漏电三相四线型,A相用电功率5KW,B相用电是3KW,C相是6KW空调,今天有一工人被N线电了一下,用万用表测量三相电压只有225V,三线线电压也没有超过400V,现在就是用数字测电笔测N线显示220V,用手摸有点触电感觉,关掉总漏电开关,检查开关进线端,用万用表测量电压都正常,用试电笔测N线只显示12v,合上总开关,用试电笔测量N线就有220v,A相测显示220V,B相显示12V,C相是220v,后来又用万用表测总开关出线端各相电压又正常,现在问题是为何关掉总开关用试电笔测B相有220v,N线只有12V,合上总开关,还没有带负载时,用试电笔测B相只有12V,N线有220v,我再用万用表测开关出线端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用电不平衡会产生这种现象吗,还是总开关问题,进线又没有接地线,我用试电笔测量隔壁铺面N线只有12V,希望哪位大侠指点问题出在哪里,KTV只有4天要开业了。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你说的意思!1.带负荷(100A漏电开关合上,有电器开启情况下),用万用表分别测量
进线AB、AC、BC之间的电压是否380V。如果其中有一个电压偏低并且差很大,检查进线总线和上一级开关(一般都是线路老化接触不良引起的)。2.如果上面正常,测量出线AN、BN、CN之间电压是否220V。如果有一个电压偏低并且差很大,漏电开关触头接触不良更换开关。3.根据你的描述零线进线总线与上一级之间接触不良或零线太小。