tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
xingzb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-05-16
最后登录: 2015-05-27
查看xingzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-20 22:17
热电偶端管道和plc 接地端,用导线连接,使之成为等电位,再从另外地线接地一次,试一下