楼主  发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
xadzka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 939 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-10-05
最后登录: 2017-02-15
查看xadzka的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-20 07:15
实在不行就上温度变送器啊,模块用2线制测量电流的那种。再不行就放大招上隔离器啊。
大型工厂年代长一点的,维修电工经常乱拉线到后来零地不分了,这种干扰是家常便饭。