楼主  发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
yangxuelei19
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-15 23:16
给变频器输入端加EMC滤波器,在PLC供电端加滤波器,把4AD模块的4个接地端和PLC的接地端都接在一起,然后观察有无波动,如果有,再把地线分开或者不要接,再试试,你在程序里写滤波的程序看看,热电偶的外层屏蔽金属网接地线。