各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
分享
tiansan80700
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
417 点
下载积分:
1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间:
2011-06-03
最后登录:
2023-10-28
查看tiansan80700的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-16 21:16
全看
|
小
中
大
谢谢各位指导,现把情况再说说。热电偶到4AD-TC的线长不到40CM,因为是测量阀门去混合冷热水的灵敏度,因此要求探头大小最好只有针头那么大,并且反应灵敏。采用滤波的方法也尝试过,效果不理想。如18度的冷水,测量时,竟然在30-50度波动,在30度左右呆一二分钟,又转到50度左右呆上一二分钟。考滤到灵敏度,也不好过分滤波。不明白为什么机台开起来,用热电偶测水杯内的水没问题,却不能测管道水。望各位再帮我想想。玩不转啦。