楼主  发表于: 2014-06-15 13:34
一条已经生产的线,某日开始CC-link2号远程站,5-10S一次闪烁link eer。cc-link总站不报警,诊断不报警。但每次远程站闪烁就会此远程站I/O失效。采用波特率为3.总线小于160M。有人遇到过闪烁报警的情况吗?求助一下各位大大。谢谢
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-16 21:12
波特率调到2 就完全可以了 ,速率太高,不稳定,在程序里面CCLINK 监视一下,看看那一个站链接异常, 找到链接异常的站,看看远处IO 站有什么问题,