现在有个电柜的指示灯虚亮,有运行灯和故障灯。
运行灯接在接触器常开点,故障灯接在热继电器常开点。
这些指示灯还引到机器旁的小电箱,用多芯单股线,无屏蔽,距离有2、30米。
只要有一个指示灯亮,旁边的指示灯会虚亮,侧得虚亮的指示灯有11v左右的电压。在电柜和小电箱的灯都会虚亮。
而且有规律,如1号故障灯亮时,1、2号运行灯虚亮,2号故障灯亮时,2、3号运行灯虚亮。
故障灯是通过短接热继电器的常开点,电机没运行。
把电柜侧连接到小电箱的故障灯的线拆掉,就不会虚亮了。拆小电箱侧的线,还是会虚亮。
这个是这么回事呢??
三相电压都是380v,单相220v ,零线对地0.2v。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3244 个
工控威望: 7909 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 12631(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-29
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 16:40
应该是没接好线造成