yk459818
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 500 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2021-09-24
查看yk459818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-14 15:09
现在有个电柜的指示灯虚亮,有运行灯和故障灯。
运行灯接在接触器常开点,故障灯接在热继电器常开点。
这些指示灯还引到机器旁的小电箱,用多芯单股线,无屏蔽,距离有2、30米。
只要有一个指示灯亮,旁边的指示灯会虚亮,侧得虚亮的指示灯有11v左右的电压。在电柜和小电箱的灯都会虚亮。
而且有规律,如1号故障灯亮时,1、2号运行灯虚亮,2号故障灯亮时,2、3号运行灯虚亮。
故障灯是通过短接热继电器的常开点,电机没运行。
把电柜侧连接到小电箱的故障灯的线拆掉,就不会虚亮了。拆小电箱侧的线,还是会虚亮。
这个是这么回事呢??
三相电压都是380v,单相220v ,零线对地0.2v。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-29
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 20:16
这些指示灯内都是LED灯吧,过去老式灯泡的不会虚亮。LED灯太灵敏,感应电也会亮,有一种高抗干扰的LED指示灯,起亮电压较高,不易虚亮。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。