楼主  发表于: 2014-06-14 11:12
我们有几台设备。用1N的,步进程序,常遇到这种问题:设备半年或几个月出现一次,当运行到一个动作后程序就不往下一个步进运行了。出现错误动作。启动自动复位后。重新开始前面的动作步骤也正常运行。但走到出现故障的步骤后又出现这个问题。我把RUN打到SOTP反复几次或停电重启几次都不行。     只有重新上下载程序这个问题才能解决。机器才能正常。不知各位有没有遇到过这种问题。怎样解决的。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-10-16
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 11:31
山寨PLC有这个问题,有时候上升沿和下降沿脉冲都检测不到。楼主先看看是不是山寨PLC呢?