fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-14 11:12
我们有几台设备。用1N的,步进程序,常遇到这种问题:设备半年或几个月出现一次,当运行到一个动作后程序就不往下一个步进运行了。出现错误动作。启动自动复位后。重新开始前面的动作步骤也正常运行。但走到出现故障的步骤后又出现这个问题。我把RUN打到SOTP反复几次或停电重启几次都不行。     只有重新上下载程序这个问题才能解决。机器才能正常。不知各位有没有遇到过这种问题。怎样解决的。
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 17:51
从描述来看,可能 是程序本身有问题