请教,我用FX3U -mt 的,直接驱动亚德客的电磁阀可以吗?可能频繁启动。

晶体管输出的,机器使用时频繁动作的,PLC晶体管型是否合适的,还是要加继电器,发脉冲的只能晶体管的。

现在我算到40个输入  18个输出,如何正确配置PLC.?

直接接电磁阀线圈的话,我在线圈并联一个二极管,我查了一下要快速恢复二极管的,什么型号啊?大家推荐一下呢?


O(∩_∩)O谢谢

感谢热心的伙伴们,我在淘宝上淘了一块6楼的板子,转一下去驱动电磁阀。我要COM点电流大一点,是不是只要拆出来,公共点的再并根线,但我是驱动六七个电磁阀,应该没问题。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 08:56


这个是自己做的 12路的PLC放大板 每路长时间负载电流5A毫无鸭梨