jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 21:48
请教,我用FX3U -mt 的,直接驱动亚德客的电磁阀可以吗?可能频繁启动。

晶体管输出的,机器使用时频繁动作的,PLC晶体管型是否合适的,还是要加继电器,发脉冲的只能晶体管的。

现在我算到40个输入  18个输出,如何正确配置PLC.?

直接接电磁阀线圈的话,我在线圈并联一个二极管,我查了一下要快速恢复二极管的,什么型号啊?大家推荐一下呢?


O(∩_∩)O谢谢

感谢热心的伙伴们,我在淘宝上淘了一块6楼的板子,转一下去驱动电磁阀。我要COM点电流大一点,是不是只要拆出来,公共点的再并根线,但我是驱动六七个电磁阀,应该没问题。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新编辑 ]
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 720 点
下载积分: 5284 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 09:24
可以的,只要总电流不超COM电流就行,如果是高频繁动作负载电流越大建议不要加线圈中继,用固态继电器作转换即可
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习