drw_08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2016-04-03
查看drw_08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 15:46
位置控制,CW/CCW信号输入,这样接对不对啊?

lijunquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2018-09-11
查看lijunquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 08:04
我看电源部分可能有差异,0721是750W,220V单相或三相,电源接线L1C与R并联,L2C与S并联,如果你用的是220V三相电,你的接法应该没有问题,要使用220V单相的话,T不接,电源接线L1C与R并联,L2C与S并联。

当然您的图纸显示的就是三相线,我的话有些废话了。呵呵。妄自菲薄了,见谅。

编码器线没有问题。
COM — 我看A2系列的接线图,端子号是45,47,49三个,不知道端子内部是否3个端子焊接在一起了。
另外伺服是不是还需要短接正反转极限开关,也就是NL(32),PL(31),还需要短接EMGS(30),否则会伺服报警。您没有画出这3组需要和COM— 短接的端子号,我想问问是不是您在伺服软件里面进行设置了,怎么设置可以不用短接?

互相学习,我比较才疏学浅。
lijunquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2018-09-11
查看lijunquan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-14 12:21
引用
引用楼主drw_08于2014-06-13 15:46发表的 台达ASD-A2系列伺服和欧姆龙CP1系列PLC接线,大家看看这样对不对 :
位置控制,CW/CCW信号输入,这样接对不对啊?
[attachment=122404]



CW/CCW信号接法没有错。