现在一工位:先让各轴手动到指定位置,然后按确定按钮记录各轴的当前位置参数,比如说有4个位置可以存储,而且有6个轴,位置1的数据存储器为D500-D511,32位数据。也就是4个位置*12个数据存储器,那么在变址时只要在变址Z中MOV相应的数就可以了吗?如果要处理这种不是要编很长的程序。不知有没有其它的办法。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159043 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-25
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-13 13:05
全看
|
小
中
大
若源数据地址连续,则使用BMOV配合变址,程序最为简洁。