xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-04-13
查看xyzenter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-12 17:56
图片:
台创变频器,F040=0,
PLC程序可以通过控制fwd端子启动和停止,但不能用modbus改变变频器的运行频率!!rs485通讯线良好。
plc通讯程序如附图:
求解
独语-谢啦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1348 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-07-04
最后登录: 2025-03-12
查看独语-谢啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-30 16:01
你首先确定plc与变频器通讯是否是正常的,可以用串口调试软件监控一下发送接收的代码是否是正确的,然后再看一下变频器运行方式,频率给定方式参数是否是485通讯!