rubbish223
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 250 点
下载积分: 988 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2017-03-29
查看rubbish223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-11 21:13
我机台上Proface2500的触摸屏内有个温度监控趋势图,是通过数据ICP.CN 7520,    RS232 TO RS485的接头直接链接到触摸屏扩展端口的
曲线地址是LS4000 开始,想请教下,这地址是怎么读到的! [upload=1]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-11 21:34
引用
引用楼主rubbish223于2014-06-11 21:13发表的 Proface 扩展口读取温度曲线地址请教 :
2楼  发表于: 2014-06-12 08:26
引用
引用第7楼rubbish223于2014-06-11 22:01发表的 :
温度信号没有经过PLC ,是直接通过采集卡转RS485插在 触摸屏的扩展通讯口的

請上傳你的人機工程文件
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-12 16:35
图片:
引用
引用第10楼rubbish223于2014-06-12 14:46发表的 :
人机工程文件上传好了,麻烦帮我看下! 谢谢

圖中4000所指向的就是LS4000
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-13 13:06
引用
引用第12楼rubbish223于2014-06-12 17:32发表的 :
是不是那个扩展口对应设置内在地址都是从LS5000开始的?
[W:LS5000]   开始设置

[W:LS5001] =  这边设 4000或其他值都可以?

.......
附件: Modbus_RTU.pdf (488 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错