guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-12-22
查看guansky168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-11 14:14
各位大侠好,小弟这有台300的plc故障请帮我分析一下吧。型号为314c-2DP的cpu运行灯不亮,停止灯亮,5v灯亮,sf故障灯亮,同时扩展模块sm332的sf灯闪烁,更换新的cpu,加载卡里的原程序后,故障与上述一致,更换sm332模块后,还是与上述一致,请大侠帮忙分析一哈,非常感谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-28
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-11 14:31
引用
引用第2楼guansky168于2014-06-11 14:28发表的  :
您好,模块诊断信息是不是需要电脑与plc建立连接后查看的。我没在现场,诊断信息无法获取,从硬件表现能否判断问题?谢谢!

模块诊断信息需要电脑与plc建立连接后查看的.
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。