guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-11 14:14
各位大侠好,小弟这有台300的plc故障请帮我分析一下吧。型号为314c-2DP的cpu运行灯不亮,停止灯亮,5v灯亮,sf故障灯亮,同时扩展模块sm332的sf灯闪烁,更换新的cpu,加载卡里的原程序后,故障与上述一致,更换sm332模块后,还是与上述一致,请大侠帮忙分析一哈,非常感谢!
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-11 14:28
您好,模块诊断信息是不是需要电脑与plc建立连接后查看的。我没在现场,诊断信息无法获取,从硬件表现能否判断问题?谢谢!
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-12 10:35
谢谢大家,问题已经解决,是PLC模块插板松动所致,重新安装一遍好。谢谢!