yuxin__li
活到老,学到老...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 16:05
我想问一下如果在相对定位模式下,在PLS2脉冲还没发完的情况下,再给另外一个PLS2来改变伺服电机的加减速比率,最后的发送的脉冲值是怎么样的。想要在相对定位模式下,自由的控制伺服的加减速曲线,应该怎么写,用那些命令。
julyyiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 156 点
下载积分: 764 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-06-02
最后登录: 2014-08-08
查看julyyiyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-12 09:46
在采用"指令绝对脉冲"定位模式下,采用PLS2指令只改变加减速时间和速度而不改变位置参数可以做到变速运行.
julyyiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 156 点
下载积分: 764 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-06-02
最后登录: 2014-08-08
查看julyyiyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-12 09:52
具体PLS2--ACC-PLS2