zdct948
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 144 点
下载积分: 603 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-08-02
最后登录: 2024-11-21
查看zdct948的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-08 21:01
因为水泵数量多,9台泵,用200的PLC来控制水泵,3台为一组,一组运行一定时间后自动切换到下一组工作,时间短还知道怎么写,但运行时间都要15天到30天后在切换,就不知道怎么写了,请求大侠帮忙解说下,有图例解说最后。谢谢。
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-27
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-08 21:34
计数器加定时器的组合。
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-27
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-08 21:59
这是一个定时长达一年的例子。

定时一年
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-27
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-08 22:16
时钟定时适用于要求某月某日的某个时间(段)的定时,并不适合作计时用。
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-27
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-08 23:22
这么长时间了,思路也给了,例子也有了,自己也该悟出点东西来吧?再不济的话,直接把我的样例改个数值就可以用了,何必在此消磨时光?