suk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2010-10-24
最后登录: 2024-08-15
查看suk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-07 23:31
大家好, 我们一台机器,86个 伺服,8个DD马达,有视觉控制系统,精密仪器比较多,我在出电路图的时候一直在想用空开做短路保护,过流保护够吗?24V电要什么保护吗?防止仪器烧坏。
光头老
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 176 点
下载积分: 3665 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2014-06-03
最后登录: 2024-06-24
查看光头老的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-12 14:31
还是熔丝好点吧,成本不高,,空开很多情况下是烧完设备还不会断开的,如果电流大的诰可以可以用万能断路器。