我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-07 14:00
如题目....百思不得其解啊
OMRON NJ310系列的PLC太奇怪了.我直接24v高电平短接输入.输入竟然不通.通过磁性开关20V左右的电压进去就通
NPN的plc是这样是24v输入哎
磁性开关的接法:一边接plc输入.一边接24v
刚才特意测量了一下.输入是并联电源负极哎
出鬼了我串一个24v的中间继电器线圈就可以了。就是拿2跟接中间继电器的线圈.然后一跟线接电源24V
一跟接输入.然后输入就通了。这是什么原理。
[ 此帖被我好像是在2014-06-07 14:13重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-07 14:20
理解能力差,没看明白。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。