工厂里有两台老设备,一台用的MR-J2S-40B,另一台是MR-J2-40B。想问问各位前辈,这两个伺服放大器有什么区别?能不能一样用?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2025-02-18
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-07 15:20
可以 但是内部参数还是要改一改