purshro
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 228 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2014-05-07
最后登录: 2018-01-29
查看purshro的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-06 22:10
高速中断的问题请教各位。信捷XC3高速定长切断。最高速120米每分钟。用的400线的编码器计数,1倍频。高速计数中断方式切断。当到达设定长度脉冲后,立刻进入中断,复位高速数器C630。现在的问题是发现复位C630时,丢脉冲导致计数不准。感觉复位时间太长导致编码器在走了不少距离才又归的零。几试过1024线的也差不多。低速误差还好,高速相差较大。编码器没问题,只要复位就有误差。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 2039 点
下载积分: 2655 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-15
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-07 18:25
伺服可以