我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-10-19
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-04 20:41
图片:
图片:
如题目.......程序思路现在是这样的:电缸6个位置,v0一般是空位.v1234是堆积材料的位置.v5是判断位置.气缸推出不良品
西门子plc s200
程序大概思路如图片
现在问题是材料下来的慢没有问题
材料下来快就出现不良品推出错误 按材料少的情况V0没有材料 那刚好5个 v1 v2 v3 v4 v5 到v5就推出 材料多 v0也有材料了.v0的材料到v1.v1到v2.这样下去本来v5是不良品 就成v4是不良品了
把v4推了下去.v5过去了.
但是我又不能限制上面每次只下来5个材料要进效率
1是不良品啊0是OK品
原来0000 0000 有不良品改变成 0000 0010
不知道大家看明白没有.就是材料快那里就有6个材料了.就把次序搞乱了
[ 此帖被我好像是在2014-06-04 20:47重新编辑 ]
chengyouping
一切皆有可能!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2014-04-24
最后登录: 2016-07-28
查看chengyouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 08:04
从你的程序看没有问题,主要是必须保证电缸上只有5个产品,对应1-5,否则,就会乱的,方法是:控制从输送线过来的产品。确保当0号位置没有产品时,再放一个过来。这样就不会乱了。供参考。