楼主  发表于: 2014-06-03 12:55
今天在一个控制柜中增加一个安川v1000变频器,以前1拖2改成1拖1,不能全部停电,只是把愿来一拖二的那路停电了,接好线,送电后就设置参数了,设好后按起动,发现显示oC,仔细检查发现一时粗心,把进出线接反了,还好没出事,把线接正后就OK了
你本非你
海纳百川,有容乃大。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 248 点
下载积分: 21209 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2013-09-29
最后登录: 2024-11-29
查看你本非你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 21:02
楼主应该庆幸没炸机