2004100519
Hard Road,brave hart!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2018-11-20
查看2004100519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-01 22:27
大家好:  
      
       假设CCLINK 各远程IO硬件接线是A-B-C-D,实际分配的站号是1-2-3-4.
我现在想把B,C站号互换,即B3 C2.  在不更改目前硬件接线的情况,直接
更改参数里面的站号能否实现互换?
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2025-02-07
查看liwenbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-02 09:50
1 程序里面站号改变
2 外部远程模块站号改变
3 注意改变后的IO分配  尤其是输入输出改变之后 程序里面的读取 写入
4 外部连线不重要 只要有之间间距 终端电阻 不会造成什么问题


以上问题我是在FX3U测试过的
另外一个问题 FX3U CC-LINK 只可以连接7个远程IO  书上说可以连8个
有大侠解释下吧
谢谢