台达交流伺服电机可以用变频器控制吗?没有什么控制精度的要求,有没有哪位用过的
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-06 20:00
全看
|
小
中
大
楼上几位朋友有点信口开河啊,普通的变频器可以?能控制的只有一些高端的变频器,用过Danfoss的FC302,价格不菲啊,小功率伺服的话还是用伺服控制器吧!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-04-07 08:08
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼ab1032044915于2012-04-06 22:09发表的 :
可以这样吗?编码器怎么接?
可以这样的,伺服电机一般是永磁同步电机,用FC302驱动,只用来变速的话编码器不接也可以,要是想连接编码器实现闭环控制或更高级的运动控制的话需要选用MCB102编码器选件或者是MCO305运动控制器!我控制过施耐德BSH伺服电机,确实可以,不过小功率电机的话这样用不会有任何性价比!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-04-11 22:16
全看
|
小
中
大
呵呵,16楼~18楼的朋友,说话有点讽刺的味道啊!变频器控制伺服电机,有何不可?能否举例说明一下?变频器不只是代表中国那些山寨的变频器啊,难道伺服控制器不是采用变频方式调速的吗?