midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-30 08:42
情况是这样的:

           当AC马达正转或者反转的时候,通过两个KA继电器来控制。

           当这两个KA继电器某一个闭合,AC马达正转或者反转后,伺服马达它就误认为自己收到一个脉冲(干扰),有时候会干扰,有时候不会。

           我们想了很久,把KA继电器换成固态继电器就可以解决问题,但我们现在是不允许改变电路。。

           我今天想到一个办法,当AC马达进行正转或反转的时候,用信号控制伺服马达停掉(停掉就算收到干扰也不会跑多一个脉冲),我想使用使能信号。

           但是问题就来了,使用使能关掉伺服马达后,伺服马达处于自由状态,位置会变化。

各位师傅:

           还有什么办法当AC马达正转或反转的时候,让伺服马达锁死不动?
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 09:12
我们这里有三台机器,都是一样的跑线方式,供电方式。什么都一样,就其中一台机是这样。
midas
努力把技术学精,学技术永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 264 点
下载积分: 918 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2015-03-20
查看midas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-30 09:33
请问3楼师傅,

禁止反转,禁止正转

是用什么信号呢?是不是正方向禁止输入与反方向禁止输入?