1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-11-22
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-29 18:21
图片:

这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,今天向大家介绍一种较准确查找断点的新发——电容法,大家知道电缆电缆相间总是存在分布电容的,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通,如图
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf,我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法是可行的,值得推广的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    feron_x
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 560 分
    在线时间: 19(小时)
    注册时间: 2014-05-06
    最后登录: 2016-08-24
    查看feron_x的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-05-30 08:43
    顶4楼,感谢分享