楼主  发表于: 2014-05-29 18:21
图片:

这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,今天向大家介绍一种较准确查找断点的新发——电容法,大家知道电缆电缆相间总是存在分布电容的,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通,如图
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf,我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法是可行的,值得推广的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 3252 点
    下载积分: 12436 分
    在线时间: 128(小时)
    注册时间: 2012-10-21
    最后登录: 2024-11-18
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-05-29 18:44
    说的不太明白,俺没太看懂。是把表笔放在那个位置测呀?按比例如何算?谢谢。