这个一直是困扰广大电工的,时刻发生在身边的实际问题,有人总结出电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力,今天向大家介绍一种较准确查找断点的新发——电容法,大家知道电缆电缆相间总是存在分布电容的,我们就利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通,如图
万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf,我们知道在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处,所以这种方法是可行的,值得推广的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    注册时间: 2011-12-15
    最后登录: 2017-06-09
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-06-02 22:37
    电容法在控制电缆上换是比较实用的,但是电缆的敷设条件错综复杂,有些场合不适应此方法,需要用到专业仪器,