楼主  发表于: 2014-05-29 09:41
   用的是WORK 2编程软件  自带智能模块设置 参数设好都写入了  输出4个通道都允许 都为4-20ma  开关设置和参数    自动刷新的寄存器也设置了 W301-W304
程序也写入了  模块起始I/O地址是E0  监视查看   缓存 1和2通道都是有数字变化的  YE1-YE4都置ON了  XE9 XE0也置ON了 都是监视的到的  但是 现在外部 都是没有电流输出   接线也没问题  16 17接的是 24V 16+ 17-   输出 通道1  接 3 2  3是+ 2是- 。。。。。。。。。。。   求高手解答   昨天试验了一天还是不行 电话给三菱客服打了 10几个   还有什么可能的情况吗?
[ 此帖被小小一电工在2014-05-30 09:48重新编辑 ]
每天一点点
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-29 17:28
W301-W304 有給値嗎?