wu257270
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2017-10-25
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-28 22:33
图片:
图片:
下面是我在网上看到的三线制接近开关的接线图;假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答
chengyouping
一切皆有可能!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2014-04-24
最后登录: 2016-07-28
查看chengyouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-05 09:00
要看你的PLC公共端COM是+24V还是0V, NPN负载接在正电源和OUT间。对PNP负载接在负电源和OUT
David