wu257270
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2017-10-25
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-28 22:33
图片:
图片:
下面是我在网上看到的三线制接近开关的接线图;假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答
wu257270
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2017-10-25
查看wu257270的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-30 20:27
喔,我能在请问一下么,按照第二张图,我手上的接近开关的三根线接到我PLC三个端子上,24V、0V、信号端;我图上设计也是24V和信号线端等电位的。那按照第一张图,他上面负载和24V连的,请问这个负载指的是什么?这三根线应该不是接到我PLC上的吧?它们是接哪里的?