下面是我在网上看到的三线制接近开关的接线图;假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答
分享
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-31 16:02
全看
|
小
中
大
简单来说 PNP 相当于 正极是公共端 NPN相当于负极是公共端 你可以这样理解: 三根线(棕24V+) (黑OUT) (蓝24V-) 那么 电源是必不可少的吧 (黑)和(蓝)接24V电源没有疑问 至于(黑)线 当传感器是PNP型时 接近开关导通 (黑)线是和(棕24V+)线之间是接通或者断开 当传感器为NPN型时 (黑)线 和(蓝24V-)线之间是接通或者断开