下面是我在网上看到的三线制接近开关的接线图;假设我现在有一个PNP的接近开关,棕色+VCC线、黑色OUT线、蓝色0V线;为什么两张图的接法是不一样的?我按照第二张图的接法是对的,对第一张图不太理解。。。求解答
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-02
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-29 11:31
全看
|
小
中
大
两张图片都正确。
上面图画的是外部负载接的位置,下面图是接近开关的内部原理简图。
内部都是集电极开路输出,对NPN负载接在正电源和OUT间。对PNP负载接在负电源和OUT间。
两者都是负载和三极管串联,只是NPN与PNP的电流方向不同,所以才有负载的另一端有接正还是接负的区别。