用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC指令求教
上一主题
下一主题
smith_si
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
138 点
下载积分:
1051 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-07-15
最后登录:
2015-06-30
查看smith_si的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-28 14:31
全看
|
小
中
大
求大神详细说明:
scl、apr以及一般的数据乘除,3种数据处理,异同点和优缺点!!!
比如,我想把模拟量模块采集的数据转换成对应的温度或压力显示,3种都可以实现,有没有大神大能伸出援助之手!
万分感激!!!
分享
qfgkr
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
319 点
下载积分:
2223 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2011-08-15
最后登录:
2023-01-02
查看qfgkr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-29 12:56
全看
|
小
中
大
三种都不要用!自己编写一个ST功能块,不管是实型还是整型亦或者数据超过9999(SCL指令对转换后BCD码的限制)都能进行数据处理!以下附件是一次函数Y=K*X-b的编写,即输出Y根据输入X进行一次函数变化,解压后按照下图导入即可!仅供参考!(注:PLC必须有功能块功能,且支持ST语言,CP1H支持)
Y_kX_b.rar
(1 K) 下载次数:31
楼主留言:
大哥,你这个X1、X2、Y1、Y2怎么采集的?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC指令求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问