六先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 571 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-05-28
最后登录: 2014-07-03
查看六先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-28 12:37
大家好,我是新成员。我有一个问题,为什么三菱PLC仿真的时候老是不对呀,你们仿真没有什么问题吗?
大家看看我下面这条语句

Y0为什么不接通呢?根本没有道理呀,这些天一直在学PLC,老是遇到这种问题,触点全接通但线圈没反应,太变态了!求解答,
(另外,程序我已经检查过了,前面用了是IST指令,此程序是书上的教列,所以没有问题)
各位吧友,非常感谢大家的热心回帖,由于时间问题,我没能给大家回帖,非常抱歉,头一次在论坛上发帖,没想到会获得那么多人帮助,真心感动。虽然问题没有解决,也觉得值了,毕竟自己没能把所有程序给大家看,也是自己的问题。现在,我把程序完整的传给大家,希望大家能够给我点意见,究竟错在哪儿了?
程序其实很简单,有经验的吧友很快就能看懂,就是一个总的IST状态初始化指令,跪求大家再次相助,不吝赐教! 程序.rar (11 K) 下载次数:16   
[ 此帖被六先生在2014-06-03 14:27重新编辑 ]
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-28 14:07
第一:你在这条程序之前就已经把Y0置位了,你要知道PLC程序是从上到下扫描的
第二:你可能用了MC主控指令
第三:可能你接线有问题
第四:你根本就没发完程序,怎么知道到底是哪里的问题啊、
第五:你的态度不是很好,你以为大家都跟你一样有空啊!学习就是要谦虚。
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-28 16:59
http://www.ymmfa.com/thread-gkfid-56.html
重新下载一个版本来安装吧

没有实际试过也不知道到底是什么情况,可能是不兼容的情况。
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-29 08:21
你把你有问题的程序的那一段单独拿出来试一下,如果有问题就证明你的仿真是有问题的,如果没问题就证明你程序肯定不行。