lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-26 16:12
S7 224CPU
一个端口接触摸屏,一个接变频器通迅,
无法监控PLC程序了,加了个EM277模块,用PPI电缆直接插上EM277,很难通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加个东西?
mercury
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2013-09-10
最后登录: 2024-11-06
查看mercury的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-29 20:41
可以讲触摸屏连接到EM277用剩下的口连接电脑