S7 224CPU
一个端口接触摸屏,一个接变频器通迅,
无法监控PLC程序了,加了个EM277模块,用PPI电缆直接插上EM277,很难通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加个东西?
披萨打败
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 590 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2013-01-29
最后登录: 2024-10-31
查看披萨打败的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 15:10