lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-26 16:12
S7 224CPU
一个端口接触摸屏,一个接变频器通迅,
无法监控PLC程序了,加了个EM277模块,用PPI电缆直接插上EM277,很难通迅上,(也不是不通),基本上不能用.
是不是要另加个东西?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-27 08:32
EM277模块是DP从站模块,profibus通信协议用。