主机FX2N-80MR,后面加扩展两个FX2N16EX,总点数没超,可是PLC诊断时,显示I/O配置错误,请高手指点,急!!
分享
jiang.yiang5
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1833 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-05-03
最后登录:
2015-12-17
查看jiang.yiang5的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-26 11:54
全看
|
小
中
大
谢谢!
以后会注意的。
我检查过,批量监控输入软元件,X47后的都没有变化
我这有两台机,一台可以,一台不可以
分享
jiang.yiang5
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
225 点
下载积分:
1833 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-05-03
最后登录:
2015-12-17
查看jiang.yiang5的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-05-31 10:33
全看
|
小
中
大
检查程序,用GX Developer来编写,发现程序的步数不对,后改用GX Works2,同样的程序,就可以了