wang11917448
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1555 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-05-11
最后登录: 2017-04-13
查看wang11917448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-24 21:24
众所周知 只要在屏里设置D储存器的范围~如 MOV  K常数 D储存器      
通过改变K里的常数就能跳出指定的画面!~但是D储存器如何让在屏里设置啊!~请高手指点!~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-25 06:32
作为富士专业人士告诉你,富士单单通过改变画面编号是无法切换画面的。

正确的做法是:
第一步:将画面编号送入读入区地址的N+2中,如果你的读入区地址为D0,那么就送入D2中。
第二步:给D1的第14位一个上升沿触发,以强制更新画面。
第三步:比较写入区地址N+2,例如你的写入区地址为D50,那么就比较D52中的数据和第一步送入的数据是否一致。一致则表明画面更新完成,不一致的话就自行做处理。

一般只要完成上述2步就可以了,当然,优秀的程序员会考虑第三步以确保程序不会出错。

在连接机器设定:



Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!