楼主  发表于: 2012-04-05 23:20
本人用FX2N-64MR和FX2N-4AD-PT进行温度控制,温度模块用了3个通道,但各通道之间相互影响。例如:只在1通道接PT100时读取值为278, 2通道接上PT100后1通道的值就变为211,并且每次值都不一样。另外将同一个PT100 分别接到4个通道时读取的值都不一样。搞不清是啥原因,按照三菱技术支持所说的措施做后还是没啥效果。
wenjun791848
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 117 点
下载积分: 7785 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-04-17
最后登录: 2019-10-06
查看wenjun791848的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 14:05
在程序里面读取平均值而不是当前值!效果不错!