阑珊之
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 161 点
下载积分: 696 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2011-08-13
最后登录: 2018-07-26
查看阑珊之的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-05 22:12
ABB变频器设定好40HZ频率之后能正常工作,可下次启动时频率就达不到设定值40HZ,一直在15~30HZ之间徘徊,电机也转不了。把变频器电源切断之后,重新送点频率就能达到设定值,请问大侠这是怎么回事
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 22:15
会不会是变频器重启的时候,也就是你断电的时候,变频器没有完全放电就又一次上电了???